" so per certo di amici che hanno usano mandrini HF da 1.5 o 2Kw, senza alcuna modifica all'impianto di casa.. anche perchè probabilmente non ci sono mai arrivati ad assorbire 2Kw.."

Non è una questione di potenza assorbita ma di dispersione.

Cerco di spiegare la differenza tra un differenziale da 0,03A ed uno da 0,3;

La norma dice che in caso di guasto (una dispersione lo è) la tensione massima che si può avere è di 50 Volt, 50 Volt sono il risultato della moltiplicazione della corrente, in questo caso gli 0,03A che lascia passare il differenziale e la resistenza dell'impianto di terra, da questo si evince che con un differenziale da 0,03A la resistenza di terra massima può essere circa 1600 Ohm (0,03x1600= 48Volt).
Con un differenziale da 0,3A la resistenza di terra massima può essere circa 160 Ohm (0,3x160=48Volt).
Bisogna accertarsi del valore di terra e poi decidere.
Rimane comunque un ottimo suggerimento quello di fare una prova.
Per il trasformatore di isolamento: può essere anche quella una soluzione ma probabilmente più costosa.
simogio non è collegato   Rispondi citando
 

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
impianto elettrico buggy LoSmilzo254 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 20 agosto 14 13:28
impianto elettrico barchino djnikola Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 24 ottobre 12 23:30
Impianto elettrico x Plastico elyfranco Ferromodellismo 15 13 giugno 10 13:58
carrelli ad aria impianto - dubbio Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 7 03 febbraio 10 02:15
Impianto elettrico aereo HELP!! theluke91 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 gennaio 10 23:44



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002