io ti sconsiglio di installare in casa un interruttore differenziale di tipo industriale (0,3A). Un differenziale domestico (quello standard da 30mA) potrebbe intervenire "in modo indesiderato" in quanto l'inverter scarica a terra i grossi condensatori elettrolitici dei sui circuiti, allo spegnimento. A mio parere fai alcune prove. Non è detto che il tuo differenziale scatti, dopotutto hai un inverter "piccolo": è poco più grosso di un alimentatore da PC. Come ultima spiaggia prendi il trasformatore monofase di isolamento (il terminale del secondario che consideri "neutro" va collegato a terra). Comunque ti serve il differenziale ma a questo punto, quello da 300mA servirà solo il tuo CNC. Per darti un'idea, per 2kVA dovresti spendere non più di 100euro: questi dispositivi si pagano al prezzo del ferro e al prezzo del rame (che a sua volta dipende dalla potenza richiesta). Controlla bene l'assorbimento massimo dichiarato dal costruttore. |
| | |