Vecchio 05 marzo 15, 23:22   #1 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di SardiniaFly
 
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Messaggi: 61
Dubbio su impianto elettrico e sicurezza CNC

Salve a tutti ragazzi,
ho un dubbio colossale sull'impianto elettrico di casa a seguito dell'acquisto di una CNC...
Ho acquistato una CNC con elettromandrino da 1,5 KW ed inverter ovviamente...
Il mio impianto di casa è un po vecchiotto, vecchiotto inteso come discorso di concezione..Ovvero, ora mi spiego bene:
La mia casa ha due piani ed il mio laboratorio si trova nel piano di su. Nel quadro elettrico (che si trova al piano di sotto) vi è un differenziale da 0.03A e poi due relè che purtroppo non comandano uno prese e l'altro altre utenze e, sempre purtroppo, non comandano uno il piano di su e l'altro il piano di giu ma semplicemente uno comanda alcune stanze della casa e l'altro altre..Non so come sia stato fatto..
Qual'è il problema: il costruttore della CNC mi ha detto che per funzionare il macchinario ha bisogno di un differenziale da 0.3A e non da 0.03A perché con quest'ultimo salterebbe sempre.
Vorrei fare una cosa ben fatta ma non ho la possibilità di portare una linea dedicata al piano di su, per cui questa soluzione è da escludere...
Vorrei un pò di lumi da voi...Le soluzioni sono (credo) o quella di mettere uno 0.3A come generale ma aumentando così il rischio in caso di scosse o....? Ho pensato o a mettere due differenziali in parallelo e di abilitare quello da 0.3A solo quando lavoro con la cnc o, leggevo, della possibilità di mettere nel piano di su un trasformatore di isolamento..
Datemi un pò di lumi,
Grazie
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 00:29   #2 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Naraj
 
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Messaggi: 5.673
Non credo che ci siano molte alternative.
O porti una linea dedicate alla CNC con differenziale di 0.3 Ampere o rinunci alla sicurezza eliminando (quando lavori) al differenziale da 0,03 A.
Quest'ultimo caso te lo sconsiglio proprio per motivi di sicurezza tua e di chi condivide la tua abitazione.
Se la macchina CNC è ben isolata (come dovrebbe essere) non vedo perchè dovrebbe far scattare il differenziale da 30 mA.
I differenziali scattano solo quando ci sono dispersioni verso terra. La CNC non dovrebbe avere questo tipo di dispersione.
In ogni caso, controlla che la macchina abbia un perfetto collegamento verso terra (circuito di terra condominiale).

Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 00:35   #3 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di SardiniaFly
 
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Messaggi: 61
Il quadro elettrico che gestisce il controllo numerico è ben cablato ma da quel che so tutte le cnc con elettromandrini di una certa potenza richiedono differenziali da 0.3A in quanto gli inverter scaricano parecchio verso terra..
Che mi dici della soluzione del trasformatore?
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 00:59   #4 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Naraj
 
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Messaggi: 5.673
Ribadisco che nessuna apparecchiatura ben isolata dovrebbe far scattare i differenziali.

La soluzione può esseere quella di utilizzare un trasformatore di isolamento di adeguata potenza. In questo caso, anche in presenza di dispersioni verso terra, non provoca lo scatto del differenziale da 0,03A.

Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 01:01   #5 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di SardiniaFly
 
Data registr.: 18-01-2015
Residenza: Sardegna
Messaggi: 61
Come scelgo il giusto trasformatore?
So che il mandrino ha un inverter e lavora ad 1,5 KW e che l'impianto di casa è a 220V.
Grazie
SardiniaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 01:25   #6 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Naraj
 
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Messaggi: 5.673
Personalmente acquisterei un trasformatore di isolamento 220/220 Volt con potenza di 2 KW.
In ogni caso, sarebbe bene sentire chi già usa la CNC come la tua.

Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
impianto elettrico buggy LoSmilzo254 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 20 agosto 14 13:28
impianto elettrico barchino djnikola Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 24 ottobre 12 23:30
Impianto elettrico x Plastico elyfranco Ferromodellismo 15 13 giugno 10 13:58
carrelli ad aria impianto - dubbio Nikita Aeromodellismo Ventole Intubate 7 03 febbraio 10 02:15
Impianto elettrico aereo HELP!! theluke91 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 gennaio 10 23:44