| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2015 Residenza: Sardegna
Messaggi: 61
|
Il quadro elettrico che gestisce il controllo numerico è ben cablato ma da quel che so tutte le cnc con elettromandrini di una certa potenza richiedono differenziali da 0.3A in quanto gli inverter scaricano parecchio verso terra.. Che mi dici della soluzione del trasformatore? |
| | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Messaggi: 5.673
|
Ribadisco che nessuna apparecchiatura ben isolata dovrebbe far scattare i differenziali. La soluzione può esseere quella di utilizzare un trasformatore di isolamento di adeguata potenza. In questo caso, anche in presenza di dispersioni verso terra, non provoca lo scatto del differenziale da 0,03A. Naraj. |
| | |
| | #5 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 18-01-2015 Residenza: Sardegna
Messaggi: 61
|
Ti ringrazio Naraj! Ti riporto, a dovere di informazione, ciò che su un noto ed autorevole forum in materia di cnc ha scritto un elettricista ben noto: Citazione:
Citazione:
| ||
| | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
Messaggi: 8.021
|
prima di fasciarti la testa, prova..tanto non è nulla di irreversibile. so per certo di amici che hanno usano mandrini HF da 1.5 o 2Kw, senza alcuna modifica all'impianto di casa.. anche perchè probabilmente non ci sono mai arrivati ad assorbire 2Kw.. se il mandrino gira con poco sforzo, come nel 99% dei casi (con avanzamenti lenti, materiali sottili e frese piccole), la potenza assorbita e quindi richiesta all'inverter è bassa....e probabilmente anche l'inverter non crea eccessive dispersioni (ammesso che questo fenomeno esista). prima prova a collegare tutto, se poi c'è la necessità, si trova una soluzione.. come ad esempio mettere 2 differenziali, con uno switch che dirotta su uno o sull'altro a seconda della necessità.. (non so se con le potenze in gioco è possibile, ma penso di si)
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
| | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2005 Residenza: Assemini
Messaggi: 91
|
" so per certo di amici che hanno usano mandrini HF da 1.5 o 2Kw, senza alcuna modifica all'impianto di casa.. anche perchè probabilmente non ci sono mai arrivati ad assorbire 2Kw.." Non è una questione di potenza assorbita ma di dispersione. Cerco di spiegare la differenza tra un differenziale da 0,03A ed uno da 0,3; La norma dice che in caso di guasto (una dispersione lo è) la tensione massima che si può avere è di 50 Volt, 50 Volt sono il risultato della moltiplicazione della corrente, in questo caso gli 0,03A che lascia passare il differenziale e la resistenza dell'impianto di terra, da questo si evince che con un differenziale da 0,03A la resistenza di terra massima può essere circa 1600 Ohm (0,03x1600= 48Volt). Con un differenziale da 0,3A la resistenza di terra massima può essere circa 160 Ohm (0,3x160=48Volt). Bisogna accertarsi del valore di terra e poi decidere. Rimane comunque un ottimo suggerimento quello di fare una prova. Per il trasformatore di isolamento: può essere anche quella una soluzione ma probabilmente più costosa. |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Autore discussione | Forum | Commenti | Ultimo Messaggio |
| impianto elettrico buggy | LoSmilzo254 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 20 agosto 14 12:28 |
| impianto elettrico barchino | djnikola | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 24 ottobre 12 22:30 |
| Impianto elettrico x Plastico | elyfranco | Ferromodellismo | 15 | 13 giugno 10 12:58 |
| carrelli ad aria impianto - dubbio | Nikita | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 03 febbraio 10 01:15 |
| Impianto elettrico aereo HELP!! | theluke91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 04 gennaio 10 22:44 |