| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Messaggi: 1.948
|
In genere i passo passo si pilotano con tensioni almeno 10 volte superiori a quella calcolata con RxI quindi in questo caso è bene alimentarli a 24-25V, ovviamente però per fare questo occorre un circuito che controlli la corrente sugli avvolgimenti. Per effetto dell'induttanza degli avvolgimento la corrente è in ritardo rispetto alla tensione, quindi siccome è la corrente a generare il campo magnetico, al salire della frequenza, riducendosi il tempo di attivazione delle bobine si arriva ad un punto in cui la corrente che scorre è insufficiente a creare il campo magnetico. Per ovviare a questo si eccita l'avvolgimento con una tensione motlo più alta e poi si va a regolare la corrente con un sistema pwm in modo da limitarla al dato di targa del motore (la tensione media in pratica parte ad esempi da 25V e poi cala in modo da limitare la corrente). Con un circuito semplice come il tuo puoi mettere delle resistenze di potenza in serie agli avvolgimenti e alimentare il motore ad una tensione più alta, qualcosa si guadagna anche se poco. Ciao |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Autore discussione | Forum | Commenti | Ultimo Commento |
| Dove trovo motori passo passo in Italia? | Andrea666 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 07 marzo 07 11:07 |
| Progetti completi per driver motori a passo bipolari scaricabili | totillos | CNC e Stampanti 3D | 7 | 01 gennaio 06 05:48 |
| AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO | TTnero | CNC e Stampanti 3D | 1 | 22 novembre 04 00:20 |