Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Elettronica > CNC e Stampanti 3D


Rispondi
 
Strumenti discussione Visualizzazione
Vecchio 12 aprile 08, 21:58   #1 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di celle
 
Data registr.: 01-08-2006
Messaggi: 102
Immagini: 33
chi mi sa rispondere??

mi trovo tr le mani due trasormatori con queste caratteristiche

P = 600 VA
F = 50/60 Hz
PRI 100 V
SEC 230 V

devo fare una taglia poli da un metro e mezzo
come e possibile utilizzarli
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 23:24   #2 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Naraj
 
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Messaggi: 5.652
Rinuncia!

La tensione di uscita del trasformatore è troppo alta e troppo pericolosa per utilizzarla per il taglio a filo caldo.

Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 07:25   #3 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di celle
 
Data registr.: 01-08-2006
Messaggi: 102
Immagini: 33
Citazione:
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Rinuncia!

La tensione di uscita del trasformatore è troppo alta e troppo pericolosa per utilizzarla per il taglio a filo caldo.

Naraj.
ma se abasso la tensione di entreta con un variatore per lampade non abasso anche quella di uscita?
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 09:39   #4 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di Naraj
 
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Messaggi: 5.652
Citazione:
Originalmente inviato da celle Visualizza messaggio
ma se abasso la tensione di entreta con un variatore per lampade non abasso anche quella di uscita?
Quello che dici è giusto.
Devi tener conto che se si guasta qualcosa, ai capi dell'archetto ti trovi sempre la massima tensione di uscita del trasformatore.
Le norme per la sicureza sul lavoro, impongono (su fili scoperti) una tensione massima di 25 Volt per la tensione alternata.

Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 10:47   #5 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di MaXtHeFox
 
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Messaggi: 595
Citazione:
Originalmente inviato da celle Visualizza messaggio
ma se abasso la tensione di entreta con un variatore per lampade non abasso anche quella di uscita?
Con un variatore non abbassi la tensione ma la potenza trasferita.

I 100 volt ti rimangono comunque e una volta raddrizzati diventano 141, troppi per giocarci.
__________________
Ciao Max.

Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
domandare e lecito rispondere....... dex1 Segnalazione Bug e consigli 17 05 agosto 07 15:46
rispondere e dura? ostinato Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 maggio 07 11:24



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002