Cioa,
Vorrei utilizzare un trasformatore da 220V a 24 /48V per un filo a caldo per taglio polistirolo.

Ho fatto delle prove con una 6s e ho auto un assorbimento di circa 5 A. (la batteria non era carica carica e la tensione era a 23 V) circa 120W

Sul trasformatore che ho a casa c'è scritto 75VA . in teoria son Watt ma relativi all'alimentazione a 220 o 24 o 48V?

In prtaica sto trasformatore è in grado di reggere 6 A continui?

Grazie
MArco
__________________
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 18:50   #2 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di antonio60
 
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Messaggi: 1.662
Allora la potenza di un trasformatore è uguale al Primario o e al Secondario.

Il trasformatore è una macchina elettrica statica i grado di trasformare i valori di Tensione (V) e di Corrente (I) lasciando inalterato il valore della Potenza (VA) ecco perchè si usa VA (ovvio la trasformazione è uguale a meno delle perdite, che però in un trasformatore sono minime rendimento prossimo a 99%) il tutto è legato al numero di spire del primario (Ni) e del secondario (Nu)


Vi * Ai = Vu * Au

Vi /Vu = Ni / Nu = Au / Ai


P = 75W

Ai = P / Vi = 75 / 230 = 0.326 A

Au(24) = 75 / Vu = 75 / 24 = 3.125 A

Au(48) = 75 / Vu = 75 / 48 = 1.563 A

Se il tuo tasformatore avesse i secondari separati 0-24 e 0-24 potresti provare a mettere i secondari in parallelo se invece è 24-0-24 allora non farlo
__________________
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)

Ultima modifica di antonio60 : 19 febbraio 10 alle ore 18:57
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 18:54   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
 
L'avatar di FrancoC.
 
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Messaggi: 11.864
75VA:24V=3,125Amp
75VA:48V=1,5625Amp

I 6Amp ......., sono lontani.

Edit: preceduto .....
FrancoC. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 18:59   #4 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di antonio60
 
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Messaggi: 1.662
Però così ha due utenti che gli dicono la stessa cosa e dorme tra due cuscini
__________________
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:34   #5 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di marcosinatti
 
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Messaggi: 1.948
Vorrei fare una precisazione anche se è superflua, ma solo per far capire perchè si usano i VA invece che i W.
Quando si lavora in corrente alternata entra in gioco il cosØ che è lo sfasamento tra la tensione e la corrente.
P(W)=V x I x cosØ (se il cosØ è uguale a 1 allora P=V x I)
Il cosØ dipende dal carico che il trasformatore andrà ad alimentare, nel tuo caso essendo un carico puramente resistivo il cosØ è uguale ad 1 quindi possiamo dire che i W corrispondono ai VA.
Nel caso andassimo ad alimentare un carico che introduce sfasamento, ad esempio 0,8 allora ti ritroveresti che i W sono meno.
Si esprime sempre i VA perchè quando viene costruito il trasformatore non si sa che tipo di carico dovrà ad alimentare.
__________________
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:43   #6 (permalink)  Top
User
 
L'avatar di antonio60
 
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Messaggi: 1.662
Rimanendo in argomento o quasi

Il filo che usi o intendi usare per il taglio è di costantana?
Dove lo hai comprato?

So di molti che usano le corde (il Mi cantino per l precisione) delle chitarre, che corrente servirebbe in questo caso?
__________________
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 21:07   #7 (permalink)  Top
User
 
Data registr.: 21-12-2005
Messaggi: 538
Ciao, guarda ho fatte varie prove . tenedo conto che ho fatto un "seghetto " con filo (taglio) di 180 cm .
Ho usato un filo in acciao e con quello mi da un assorbimento do circa 5A con 23V , il diametro dovrebbe essere 0.8m circa.
Questo è una prova. voglio tagliate in un pezzo unico la fusoliera per uno yak 55 e poi fibrarla..... vediam che esce
MArco
__________________
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Commento
Trasformatore 3.3V Katana13 Circuiti Elettronici 25 18 giugno 09 11:31
trasformatore gazosa.1985 Circuiti Elettronici 7 27 dicembre 08 02:44
trasformatore? nick pilot Aeromodellismo 6 26 agosto 08 10:01
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 19:55



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002