Citazione:
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
unico appunto al tuo discorso che detta come l'hai detta tu non mi sembra propriamente corretto è per i cavi, infatti non è questione di potenza, i cavi vanno dimensionati in base alla corrente che gli deve passare dentro... ed eventualmente vanno scelti cavi con un isolamento idoneo in caso di tensioni elevate ma qui non è il nostro caso.

es: per 12,24 o 36V non serve un grande isolamento, ma se ci devono passare 50A serve un cavo di sezione adeguata, e per stare sereno non andrei sotto i 3 o 4A x mmq (anche se considerando le corte tratte si potrebbe considerarne anche 5, 6A), altra cosa importante e da NON SOTTOVALUTARE i connettori.. sarebbe alquanto inutile avere un cavo da 16mm e dei connettore di latta
i cavi a cui mi riferivo sono quelli a 220V... e parlo di sezione non di isolamento.
Se sul cavo da PC facciamo passare 1500W, quello si fonde e va in corto.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 17:57   #2 (permalink)  Top
Moderatore
 
L'avatar di klamath
 
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Messaggi: 5.963
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Citazione:
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
i cavi a cui mi riferivo sono quelli a 220V...
in alternata il calcolo della sezione è un pelo diverso, ma rimane sempre da fare in base alla corrente e non alla potenza..

per assurdo io posso avere anche 800V e 2A per un totale di 1600W e usare un cordino adeguatamente isolato con una sezione interna del rame di 1mm e anche meno e tranquillo non fondo nulla
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 16, 02:13   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
 
L'avatar di romoloman
 
Data registr.: 15-08-2007
Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Messaggi: 12.070
Citazione:
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
i cavi a cui mi riferivo sono quelli a 220V... e parlo di sezione non di isolamento.
Se sul cavo da PC facciamo passare 1500W, quello si fonde e va in corto.
Scusa ma ti faccio un calcolino facile facile.
Due alimentatori da server in serie: 600W+600W
Rendimento 80% (te li faccio scarsi) potenza assorbita da rete ENEL circa 800W
Corrente assorbita 800/220= circa 4A
Ogni alimentatore sulla 220V ha il suo cavo da PC di 1,5mmq
Un buon dimensionamento dei cavi elettrici parla di 4A/mmq quindi il cavo di alimentazione può reggerne 6 tranquillamente.

Sulla parte di bassa tensione invece hai circa 60A che passano.
li si che servono cavi di sezione adeguata, non sulla 220V
__________________
Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Bookmarks




Regole di scrittura
Non puoi creare nuove discussioni
Non puoi rispondere alle discussioni
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks è Disattivato
Pingbacks è Disattivato
Refbacks è Disattivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Commenti Ultimo Messaggio
Alimentatore da banco 12 volt Stef84 Compro 6 25 maggio 15 21:54
alimentatore 220/12 volt da pc flipper Circuiti Elettronici 9 27 novembre 06 10:31
alimentatore +12/0/-12 volt kibuzzo Circuiti Elettronici 11 27 aprile 06 12:24



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.


Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2026
www.baronerosso.it - www.toymagazine.it