Discussione: Chimera
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 11 dicembre 08, 16:03   #15 (permalink)  Top
saviothecnic
User
 
L'avatar di saviothecnic
 
Data registr.: 06-04-2004
Residenza: Italia Confini Lazio Campania
Messaggi: 3.099
Invia un messaggio via ICQ a saviothecnic Invia un messaggio via MSN a saviothecnic
Citazione:
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
E' una svista è proprio una delle correzzioni chp ho fatto al pcb, per avere la stessa sequenza.
Poi ho modificato l'anello dell'emergenza per renderlo più sicuro in caso di guasto.

La sequenza giusta è:

Pin 1 => Non Connesso
Pin 2 => Step X
Pin 3 => Dir X
Pin 4 => Step Y
Pin 5 => Dir Y
Pin 6 => Step Z
Pin 7 => Dir Z
Pin 8 => Half/Full
Pin 9 => Enable
Pin 10 => Finecorsa X
Pin 11 => Finecorsa Y
Pin 12 => Finecorsa Z
Pin 13 => Non Connesso
Pin 14 => Non Connesso
Pin 15 => Emergenza
Pin 16 => Non Connesso
Pin 17 => Non Connesso
Pin 18 - 25 => GND


Se trovate errori anche sul pcb segnalatemeli, grazie.
Ma Step e Dir risultano invertiti rispetto la fenice
Leggenda pin LPT:
Pin 1 => N.C.
Pin 2 => Dir X
Pin 3 => Step X
Pin 4 => Dir Y
Pin 5 => Step Y
Pin 6 => Dir Z
Pin 7 => Step Z
Pin 8 => Dir A
Pin 9 => Step A
Pin 10 => Finecorsa A
Pin 11 => Finecorsa Z
Pin 12 => Finecorsa Y
Pin 13 => Finecorsa X
Pin 14 => Rele 1
Pin 15 => Emergenza
Pin 16 => Rele 2
Pin 17 => Enable
Pin 18 - 25 => GND
I finecorsa e l'emergenza sono attivo alto con contatti N.C. o attivo basso con contatti N.O.
I relè e l'enable sono attivo alto
saviothecnic non è collegato   Rispondi citando