Ragazzi dopo mesi che era rimasta in pausa ci sto rimettendo
le mani su finalmente quasi finita
Ho un problema
Collegando uscita analogia colibri tra VI e ACM ok ho un segnale 0 10V
l variare della velocita che do in MIDI tipo S12000 misuro 5V S24000 10V
ma il mandrino va pianissimo mi da 50Hz a S24000 quindi con 10V tra ACM VI
mentre se vado modificando i parametri da inverter per comandarlo in manuale
con il suo tastierino e metto al max il mandrino gira bene ovvero 24000rpm
leggo sul display 400Hz mentre se selezione ingresso analogico
a 10V ansiche 400Mhz mi da 50Hz sicuramente ho cannato qualche aprametro mi sapete dire quale ?
Grazie
Seguendo consigli presi qua a le per i vari forum io ho settato cosi :
PD000, Settatelo dopo aver programmato su valore 1,
blocca i parametri memorizzati, 0 per modificare i parametri
PD001, seleziona la sorgente dei comandi di marcia,
0 se lo fate da inverter, 1 se usate un terminale esterno,
2 se usate una porta di comunicazione.
Ok quindi io metto 1 dato che comando la marcia da Colibri
PD002, come sopra ma per la frequenza di marcia
Anche questo a 1 dato che vario la velocita con uscita 0 10V Colibri
Devo settare anche il PD70 a 0
PD003, frequenza principale, quella di targa del motore, es, 400.00 hz
PD004, Come letto nella discussione a 400
PD005, frequenza massima sopportabile dal motore,
per gli elettromandrini cinesi 400.00hz
PD006, lasciate stare
PD007, come sopra
PD008, voltaggio massimo.. controllate che sia 220 volt
PD009, 010,011,012 non toccate
PD013, resetta parametri
PD014, tempo di accelerazione, in secondi,
provate valori via via maggiori fino a quando non va in protezione
PD015, tempo di decelerazione, siate conservativi, tempi un pelino più lunghi non stressano l'inverter
da PD016 a PD022 non toccate
PD023 abilita o no la rotazione inversa, 0 disabilita, 1 permette... di default è 1
da PD024 a PD140 non toccate
PD141 voltaggio di targa del motore
PD142 corrente di targa del motore (tenetela un pelino più bassa, evitate scaldate)
PD143 numero di poli del motore, da targa
PD144 numero di giri da targa
Quindi 3000 per un 24k Il venditore mi ha dato un foglietto con queste indiciazioni
1. I drafed the wire picture. Please see from the link:
http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. You can see download the inverter manual from web link:
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
3. I just tell you how to set up VFD as following
Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting)
Secondly, adjust the PD005 to 400
Thirdly, adjust the PD004 to 400
Finally, adjust the PD003 to 400
Finally, adjust the PD144 to 3000
Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order. It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144.
Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it. (note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting)
The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken.
Altri consigli su qeusto inverti presi ingiro tra i vari forum:
per vedere la giusta velocità (RPM) sul display
Devi settare il PD 144 a 3000 se il tuo mandrino è 24000 giri max
o regola il valore di conseguenza
Per poter accendere il mandrino con comando esterno devi settare
il PD 001 su 1,i valori possibili infatti sono: 0 abilita tastiera inverter,
1 abilita comando da morsettiera,
2 tramite porta seriale,
Attenzione è possibile un solo funzionamento ovvero tastierino o comando tramite relais o altro commutanto a massa (DCM), i piedini della morsettiera FOR,
per la rotazione in senso orario REW,per la rotazione antioraria
Per comandare la velocità con tensione 0~10 V devi settare il PD 002 su 1,
i valori possibili infatti sono: 0 abilita tastiera inverter, 1 abilita comando
da morsettiera,
2 tramite porta seriale, attenzione è possibile un solo funzionamento
ovvero tastierino o comando tramite tensione variabile applicata su morsettiera
necativo collegato su ACM ed il positivo su SI, devi settare anche il PD 070 su 0.
Su i piedini KA e KB, hai un contatto che si chiude quando si accende
il mandrino max 3A 220V