Discussione: Ups da esorcizzare?
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 15 ottobre 10, 15:47   #2 (permalink)  Top
picchiarello
User
 
L'avatar di picchiarello
 
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Messaggi: 695
Intanto vi ringrazio per le risposte,l'ups è collegato a monte del salvavita in pratica sotto all'automatico del contatore,la caldaia è stata collegata sulla linea in uscita dal gruppo di continuità,quella che in caso di emergenza continua ad alimentare le postazioni dell'ufficio,la misura della tensione è stata eseguita con un multimetro digitale Fluke 27-II misurando tra terra e neutro bipassando ovviamente il salvavita,il gruppo di continuità apparentemente funziona alla perfezione,sull'impianto di terra una volta scollegato l'ups non rilevo più alcuna tensione sul neutro e 225 volt spaccati sulla fase,l'impianto di terra è ottimo leggo una resistenza di circa 20 ohm,pensavo di scollegare il filo di terra dalla caldaia,ma anche il tubo del gas è messo a terra e sinceramente scollegarlo,con il resto della palazzina con gli impianti in tensione,non è che mi garbi molto.
Il gruppo di continuità può essere tranquillamente smontato e fatto riparare,un'ultima ipotesi era quella di montare un condensatore da 2 o 3 microfarad del tipo utilizzato nelle lampade fluorescenti.
ma il dilemma è il comportamento della scheda della caldaia,a bordo macchina una volta sfilata la scheda non rimane che la morsettiera collegata ai vari componenti,nessun altro componente di comando che possa interferire in questa maniera .

Ultima modifica di picchiarello : 15 ottobre 10 alle ore 15:56
picchiarello non è collegato   Rispondi citando