klamath 01 luglio 14 16:42

Citazione:

Originalmente inviato da paliotto82 (Messaggio 4314969)
esistono sensori per riceventi Frsky serie D che possono essere direttamente collegati sulla porta A1/A2....?

il sensore te lo puoi fare tu con 2 resistenze in serie, le porte A1/A2 sono analogiche, quindi funzionano con 0V-3,3V

oppure se vuoi una soluzione gia bella pronta per il voltaggio a bassissimo costo eccola
http://file.emiter.hu/Modellezes/FrS...szto%20015.jpg

FrSky D8R-xx Dual Voltage Divider 5× (for D8R receivers) | eBay

chiaramente puoi adattare qualsiasi tipo di sensore alle porte analogiche, purché il sensore mandi fuori max 3,3V per il massimo valore letto

paliotto82 01 luglio 14 18:06

pensavo ad un altimetro...esiste qualcosa?

paliotto82 01 luglio 14 18:33

come fa a funzionare passivamente in tensione 0-3.3V se su A2 leggo i volt della batteria che alimenta la ricevente (con il tester)???
esiste un datasheet?

klamath 01 luglio 14 18:47

Citazione:

Originalmente inviato da paliotto82 (Messaggio 4315202)
come fa a funzionare passivamente in tensione 0-3.3V se su A2 leggo i volt della batteria che alimenta la ricevente (con il tester)???
esiste un datasheet?


Non ho capisco, dove è che col tester leggeresti la tensione piena della batteria?

paliotto82 01 luglio 14 19:20

su i pin di A2 tra + e -
Avendo la D6FR A1 è dedicato alla batteria.

klamath 01 luglio 14 19:29

Citazione:

Originalmente inviato da paliotto82 (Messaggio 4315248)
su i pin di A2 tra + e -
Avendo la D6FR A1 è dedicato alla batteria.

Beh è normale, i pin delgli ingressi Analogiche sono 3:
Signal (ingresso segnale A1 o A2 0-3,3v)
Vcc (uscita tensione per alimentare il sensore, se necessario)
Gnd (massa comune)

Quindi è chiaro che se misuri la tensione tra vcc e gnd hai la tensione di alimentazione della ricevente, ma è altresì chiaro che questa tensione non c'entra nulla con l'ingresso Analogico A1 o A2 che sia....

paliotto82 01 luglio 14 19:46

Citazione:

Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4315258)
Beh è normale, i pin delgli ingressi Analogiche sono 3:
Signal (ingresso segnale A1 o A2 0-3,3v)
Vcc (uscita tensione per alimentare il sensore, se necessario)
Gnd (massa comune)

Quindi è chiaro che se misuri la tensione tra vcc e gnd hai la tensione di alimentazione della ricevente, ma è altresì chiaro che questa tensione non c'entra nulla con l'ingresso Analogico A1 o A2 che sia....

grazie per l'esauriente risposta.
quindi con sensori passivi alimenti dal "bus" di tensione della ricevente e il segnale viaggia sul filo bianco, nel caso in cui il sensore è alimentato da fonte esterna come lo colleghi?

nel mio caso cercavo un misuratore di quota,molto piccolo e leggero da mettere su un f3k, cosa consigli?

grazie e scusa lo stress delle mille domande..:D

klamath 01 luglio 14 20:52

Citazione:

Originalmente inviato da paliotto82 (Messaggio 4315276)
grazie per l'esauriente risposta.
quindi con sensori passivi alimenti dal "bus" di tensione della ricevente e il segnale viaggia sul filo bianco, nel caso in cui il sensore è alimentato da fonte esterna come lo colleghi?

nel mio caso cercavo un misuratore di quota,molto piccolo e leggero da mettere su un f3k, cosa consigli?

grazie e scusa lo stress delle mille domande..:D


Il variometro frsky mi sembra ottimo. Se in sbaglio puoi collegarlo direttamente alla ricevente senza hub

http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=100

paliotto82 01 luglio 14 22:42

purtroppo la mia ricevente non ha la porta adeguata.:(

ho visto in rete dei micro sensori di pressione a poco, funzioncina sulla radio che ricalcola la quota,magari la temperatura l'inserisco a mano io visto che non ho altre porte libere.
potrebbe funzionare?

Stealth 01 luglio 14 23:50

suoni sistema
 
ciao,
non riesco a far riprodurre i suoni di sistema.
se configuro 1 interruttore con "suona" e associo qualsiasi suono, non viene riprodotto.
se all'interruttore associo "suona traccia", questa viene correttamente riprodotta.
non funziona neppure il click quando muovo i subtrim
help!