picchiarello 16 ottobre 10 13:39

:( Provato a invertire fase e neutro,non cambia nulla ne prima,ne dopo al gruppo di continuità,:uhm: non vorrei che essendo l'ups un Riello si fosse risentito della krukka caldaia Viessman :blink:,comunque lunedì il gruppo va in revisione,e li una spiegazione si dovrà pur trovare :huh:,rimane invece un Mystero il comportamento della caldaia,dal rappresentate italiano di Viessman non ci sono ancora state risposte in merito se non quella di cambiare il collegamento alla rete con uno 'pulito' :fiu: .

alediver 16 ottobre 10 14:10

2 v tra neutro e terra non sono la fine del mondo, ci sono impianti ospedalieri che arrivano anche a 10 v.
fino ad ora gli unci casi in cui ho avuto problemi erano solo legati al colloquio su seriale di apparati collegati in diversi rami dell'impianto.
mi pare molto strano che la centralina di una caldaia vada in crisi per questo, anche perche di solito lavorano in bassa tensione e non a 220 v.