marcosinatti 14 aprile 10 01:14

Citazione:

Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2015962)
Grazie della risposta...

mi puoi spiegare come fare circuitalmente?

Occorrono 2 teleruttori?
Oppure con uno riesco a fare tutto?

Per sicurezza ne prendo uno da 150A cosi non sbaglio!

Tu dici di non invertire il moto di colpo per via dell'inerzia,ma quello non è un problema!

CiaoB)

Invertire il moto di colpo è un problema!
Ho visto sradicare un motore fissato tramite barre filettate da 30-40mm al cemento armato, era un mulino a martelli per la semola di un pastificio, certo si parla di 100Kw di motore però...
Se per la tua meccanica l'inversione al volo non è un problema, c'è anche una controindicazione per le correnti in gioco.
Se il motore per inerzia stà ancora girando, si comporta come un generatore, se gli dai di colpo tensione al rovescio altro che 45A!
In genere si usa un temporizzatore o meglio ancora anche un sensore che controlla la rotazione dell'albero e permette l'inversione solo dopo un tempo che lo sente fermo.

Max187 14 aprile 10 20:08

no devo comandarlo a distanza...poi il motore funziona a 12Votl e per questo che chiedevo se un teleruttore con contatti da 380V va può andar bene per la 12V

Ciao

Naraj 14 aprile 10 20:28

Citazione:

Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2021442)
no devo comandarlo a distanza...poi il motore funziona a 12Votl e per questo che chiedevo se un teleruttore con contatti da 380V va può andar bene per la 12V

Ciao

Non sono i contatti ad essere a 380 Volt ma l'alimentazione della bobina per il funzionamento del teleruttore.

Puoi usare un teleruttore con bobine a 220 Volt (va bene anche a 380 V, se hai una linea con questa tensione) per il suo funzionamento, mentre ai suoi contatti, colleghi la batteria che alimenta il motore a 12 Volt.

Naraj.

Max187 15 aprile 10 20:42

Il mio motore funziona a 12Volt no a 220 o 380V

Ciao

Naraj 15 aprile 10 21:08

Citazione:

Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2023279)
Il mio motore funziona a 12Volt no a 220 o 380V

Ciao

Che il motore funzioni a 12 Volt l'avevo capito.

Poichè hai menzionato la possibilità di utilizzare un teleruttore a 380 Volt, sembrava che questo era già in tuo possesso.

Nella mia risposta, chiarivo che era possibile utilizzare un teleruttore a 380 Volt, e attraverso i suoi contatti, comandare (alimentare) il motore a 12 Volt.

Naraj.

Max187 15 aprile 10 21:48

Quindi tu dici che un teleruttore con bobina 12Votl contatti per la 380 va comunque bene!
Ciao

Naraj 15 aprile 10 22:38

Citazione:

Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2023403)
Quindi tu dici che un teleruttore con bobina 12Votl contatti per la 380 va comunque bene!
Ciao

Forse non conosci bene come funzionano i teleruttori e la loro parte elettrica.

Questi meccanismi, hanno una bobina elettrica che serve a muovere i contatti che alimentano il motore.
Queste bobine possono funzionare a 12, 24, 220, 380 Volt.

Sempre questi meccanismi, hanno dei contatti elettrici (quelli nominati prima) che servono ad alimentare vari utilizzatori, tra i quali anche motori elettrici.
Questi contatti elettrici sono caratterizzati sopratutto dalla corrente che possono sopportare. La loro tensione di esercizio "normalmente" ha poca importanza.

Nel tuo caso, hai bisogno di un teleruttore che attaverso i suoi contatti passi almeno 40-50 Ampere. Questa è la caratteristica minima che ti è necessaria.

Lo stesso teleruttore deve essere comandato (alimentando la sua bobina) da una tensione di 12 volt, oppure da una tensione diversa come, 24, 220, 380 Volt.
La tensione di alimentazione della bobina, può essere qualsiasi. Per ragioni di sicurezza elettrica, sarebbe meglio che sia a 12 Volt.

Nel caso devi utilizzare due tensioni diverse, una per le bobine e una per il motore, i due circuiti devono essere isolati elettricamente tra di loro.

Ora, la mia domanda è: quale teleruttore riesci a reperire per il tuo scopo?

Naraj.

Pietro1944 15 aprile 10 22:54

Citazione:

Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 2020141)
riguardo ai teleruttori da 100 A 380 volt penso che ti riferisci alle caratteristiche dei contatti e non alla tensione delle bobine,

ti metto uno schema di principio con le bobine alimentate a 12 volt , per tensioni diverse basta staccarle dal 12 volt e alimentarle con la tensione che vuoi, non ho messo il contatto NC per l'interblocco elettrico perchè mi hai detto che non ti serve. non mi sembra che ti serve un quadro completo a norme CE con interblocchi meccanici ecc. contattori-teleruttori a 12 volt vengono usati sui muletti di piccole dimensione per l'inversione.

non ho capito perchè ti serve il comando con teleruttore , se non devi comandarlo a distanza puoi usare un commutatore per comando motori
con posizione 1-0-2 che trovi facilmente da 50 o più A

ciao




Contattore 50A 12V CC - SCHNEIDER ELECTRIC - Voltimum Italia


ti ho messo il link di un contattore con bobina a 12 volt comunque vi sono
molte versioni per potenze anche maggiori questo tipo come collegamenti
è adatto allo schemino che avevo postato, se può servire ci sono anche i contatti nc da usare per l'interblocco elettrico tra i due contattori. mi sembra ovvio comunque che il deviatore per l'inserzione della bobina k1 oppure k2
deve essere del tipo con zero centrale in modo da attendere l'arresto del motore prima di fare l'inversione

marcosinatti 16 aprile 10 14:26

Qui spiega molto bene Contattori
Ricordati di scegliere la corrente in base alla categoria di impiego, una cosa è far lavorare un teleruttore in AC1 con carichi resistivi ed un altra è farlo lavorare in DC2 o DC3 come serve a te, le potenze nominali di esercizio sopportate cambiano e di molto.

Pietro1944 16 aprile 10 20:35

Citazione:

Originalmente inviato da marcosinatti (Messaggio 2024320)
Qui spiega molto bene Contattori
Ricordati di scegliere la corrente in base alla categoria di impiego, una cosa è far lavorare un teleruttore in AC1 con carichi resistivi ed un altra è farlo lavorare in DC2 o DC3 come serve a te, le potenze nominali di esercizio sopportate cambiano e di molto.


il contattore che ho consigliato è in AC3 ed è di facile reperibilità in quanto
viene usato comunemente per il comando dei motori trifase.
questi tipi di contattori sono progettati per sopportare correnti di 5-7 volte la corrente nominale in quanto alla partenza un motore trifase può raggiungere questi valori.
sicuramente un contattore del genere non ha problemi ad interrompere 50 A
a 12 volt anche se in cc

altra cosa è interrompere 50 A con tensioni elevate in cc, in questo caso
l'interruzione dell'arco in apertura è molto più difficoltoso e quindi il tipo costruzione è diverso ed è obbligo usare i l tipo DC

anche se è stato meglio portare a conoscenza che esistono modelli specifici
per cc, in questo caso specifico non si può escludere l'uso di un tipo AC3
in caso di difficoltà a reperire il tipo DC


saluti