Discussione: RX FrSky S8R
Visualizza messaggio singolo
Vecchio 27 ottobre 18, 00:19   #96 (permalink)  Top
Lillo
User
 
L'avatar di Lillo
 
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Messaggi: 3.002
Citazione:
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Certamente ed è anche molto semplice.
Il problema fondamentale è la mancanza di logica come la strage di interruttori logici che non servono a niente se non a complicare le cose.
In tanti interruttori logici tu ragioni così:
"Se pigio un tasto A allora accendo la luce verde" dopo nelle funzioni fai " se la luce è verde attivo un suono" chiamasi UCAS.

Evita l'interruttore logico e direttamente nelle funzioni setta "se il tasto A è pigiato allora suona qualcosa"...


Per il self check hai bisogno di due azioni una inibitiva ed una abilitativa
L'inibitiva (mix) dice che se un SX è diverso dal centro !SX- allora il canale 12 deve possedere -100
L'abilitativa (2 interruttori logici) dice che se SX è posto in posizione centrale allora SH può assumere i valori 0 è -100 se è solleticato.

chiarificazione:
SH puo far assumere al canale 12 i valori 0 e -100.
__________________
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando