Visualizza messaggio singolo
Vecchio 04 ottobre 13, 10:32   #4 (permalink)  Top
bloodsun
User
 
L'avatar di bloodsun
 
Data registr.: 04-03-2009
Messaggi: 99
Citazione:
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
ho misurato i vari pc123 e leggo i 5v su 3 di 4 su quest ultimo leggo 1,1 volt e arrivank i 5 volt anche a fine colllegamenti cioe agli switch ma se schiaccil un qualsisai switch non ricevo nessun segnale da parte di emc2.
Tralasciando per il momento emc2, quale pc123 ti dà una lettura 1,1V?? su quale piedino del pc123 sei andato a leggere il voltaggio?? (giusto per capire se leggi il fotodiodo o la parte logica).
perchè emc2 possa ricevere segnali, ci deve essere un cambiamento dello stato dei vari piedini 4 del pc123 anche con LPT staccata. se il cambiamento c'è con l'azione degli switch... allora il problema sussiste per la parte LPT/emc2, se non avviene potrebbe dipendere dai pc123 o dal collegamento degli switch.
partiamo con lo scartare qualche componente.

giusto per semplificarti la vita
il piedino 1 e 2 del DB9 lavorano con U11 (linea tasto emergenza)
il piedino 3 del DB9 lavora con U8
il piedino 4 del DB9 lavora con U9
il piedino 5 del DB9 lavora con U10

Fammi sapere, ciao
bloodsun non è collegato   Rispondi citando