Visualizza messaggio singolo
Vecchio 07 marzo 13, 23:18   #4 (permalink)  Top
ElNonino
User
 
L'avatar di ElNonino
 
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Messaggi: 3.605
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Probabilmente hai 'rumore' in ingresso che è ad alta impedenza (20Mohm), se l'impedenza d'uscita del sensore lo permette metti una resistenza da 10kohm in parallelo ad un condensatore ceramico da 1uF direttamente sui morsetti di ingresso del modulo, non sarebbe male mettere anche 2 bead di ferrite sui due fili (sempre lato connettore modulo).

Comunque in ambito industriale è sempre preferibile usare gli ingressi in 4..20mA, sono più insensibili ai disturbi e permettono di rilevare la interruzione del collegamento.

__________________
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando