Citazione:
Originalmente inviato da galaxy guarda ti/vi faccio un esempio pratico con due configurazioni diverse x maggiore chiarezza:
allora utilizzeremo in entrambi i test lo stesso motore, lo stesso regolatore, la stessa elica insomma tutto tranne il numero di celle.
dati generali di entrambe le prove:
- motore da n° 3 celle max (20 amper continui);
- regolatore da n° 6 celle max (30 amper continui).
1 TEST:
numero di giri del motore = 5000 (temperatura max dopo 10 minuti= 50°)
assorbimento = 10 amper
regolatore con stick al massimo
numero celle = 3
2 TEST:
numero di giri del motore = 5000 (temp max dopo 10 minuti = 45°)
assorbimento = 6 amper
regolatore con stick a metà
numero di celle = 6
questo è solo x darvi un idea. i test sono inventati anche se si avvicinano alla realtà. tempo fa feci delle prove pratiche con il watt'up e un contatore ottico del numero di giri ed ebbi le stesse proporzioni degli esempio sopra.
spero che adesso sia più chiaro |
Ammesso che i dati che riporti si riferiscano ad un caso reale, faccio notare che nel 2° caso la potenza in ingresso è il 20% in piu' che nel primo caso, ed essendo i giri del motore uguali (sperabilmente con lo stesso carico...), quindi con potenza meccanica in uscita uguale, il 2° caso ha una efficienza decisamente inferiore...
Resta un mistero invece il come possa essere minore la temperatura finale di un sistema meno efficiente. Boh?
Ah: si scrive Ampere, non Amper....
Max