Citazione:
Originalmente inviato da Danielxan Tutti i trasformatori ad avvolgimenti multipli se messi in parallelo vanno messi in fase.
Se hai un trafo 12+12 per esempio unisci due capi degli avvolgimenti e misura sugli altri due con il tester se leggi 0Vac allora sono in fase, se leggi 24Vac allora sono in controfase.
Il trasformatore con avvolgimenti messi in controfase non brucia istantaneamente ma molto dipende dalla bontà costruttiva del trasformatore. |
aspe! qua non mi ci capisco,(meglio 2 righe in + qua che un botto

)
se ho un 12+12 ( quattro fili ) se voglio un 24 Vac dovrei fare un collegamento in serie no?, quindi attacco 2 fili e dagli altri 2 dovrei leggere 24v ac ....... il caso sopra invece se voglio tirare tutta la corrente a 12 V , quindi se faccio un parallelo attacco 2 fili e se sono in fase tra gli altri 2 dovrei leggere 0V
quindi per la serie(24V) li metto in controfase per il parallelo(12V) in fase
giusto no?